Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Závada na plynovém kotli Ariston clas 24 CF

Dobrý den,
děkuji za reakci. Vaše úvaha je asi správná. Ke kotli nemám připojené žádné prostorové čidlo, ale už asi vím, kde je problém. Podrobně jsem asi po sté díval na elektrické schema kotle a na svorkovnici k periférním regulacím je pozice prostorového termostatu zony 1 překlemovaná. To na mém kotli určitě není, protože jsem vyndaval odstřihnuté vodiče. Ověřit si to bohužel mohu až v pátek, protože jsem mimo domov. Dám vědět, jak jsem dopadl.
Poprvé jsem použil trochu s nedůvěrou virtuální poradny a jsem mile překvapen.
Děkuji

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny