Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem čerpadlo ve studni nečerpá

zdravím,
ve studni mám spuštěné čerpadlo.
dnes jsem ho zapomenul vypnout a stále čerpalo vodu po cca 6 hodinách jsem zjistil, že mám vyhozený proudový chránič. prý vypnul asi před hodinou od zjištění, tzn. že čerpadlo jelo cca 5 hodin. buď vytáhlo studnu a jelo naprázdno nebo se "spálilo" tím že jelo dlouho. teď když ho zapnu (ve studni už je zase voda) tak nečerpá, z hadice se ozývá bublání, a cca po minutě chodu zase vyhodí chránič.
neví někdo co by mohla být za vada?
díky

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
záhada. elektrikář to rozebral nic neopravoval, říkal že vyčistil a zase složil a už to funguje zase…
džek 17.08.2016 09:59
džek
Ano, pokud byly jen zaseklé lopatky, tak je možné že proudový chránič padal.
antibalda 17.08.2016 12:19
antibalda
Pokud byly pouze zaseklé lopatky, měl vypadávat jistič, nikoli chránič. Chránič reaguje v případě, ž… nový
JR_Ewing 17.08.2016 12:25
JR_Ewing
(netočíci se motor je jen zkrat) Netočící motor není zkrat, pouze motor bere větší proud než je jme… nový
antibalda 17.08.2016 12:31
antibalda
nene, je to proudový chránič co mám v RD v rozvačděči poslední
džek 17.08.2016 15:53
džek

záhada. elektrikář to rozebral nic neopravoval, říkal že vyčistil a zase složil a už to funguje zase OK.
nevím jestli nějaké nečistoty zablokovaly lopatky a když se netočily tak to vyhodilo chránič? jestli je to možné?
každopádně jsem ušetřil 4,5k

Pokud byly pouze zaseklé lopatky, měl vypadávat jistič, nikoli chránič. Chránič reaguje v případě, že proud "uteče" mimo hlídaný obvod - že z přístroje je svod ještě jinudy, než po přívodních drátech. Zkrat (netočíci se motor je jen zkrat) takovou situací opravdu není. Sice tam jde nadproud, ale stejný dovnitř jako ven.

(netočíci se motor je jen zkrat)

Netočící motor není zkrat, pouze motor bere větší proud než je jmenovitý.
Pokud je čerpadlo starší, může po ohřátí vinutí (tj. když se motor nedokáže roztočit) částečně povolit izolace a nějak svodový proud začne téci do uzemněné nádoby, ve které je většinou čerpadlo uloženo, dále proud pokračuje do vody a následně vylítne chránič. Už jsem něco podobného také zažil.

Ještě dodatek - ani pořádně nevíme jestli tazatel opravdu myslí proudový chránič a neříká tak třeba motorovému spouštěči, který většinou má nadproudovou ochranu určenou právě pro tento účel.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru