Není to totéž i průřezem vodiče - prodlužka bývá slabší(často jen 1mm3), ale především mechanicky - jak proti vytržení vodiče, tak kvalita spojení drátu a měděného lanka, ale především ochrana "prodlužky" před mechanickým poškozením. Před pár lety vyhořel od prodlužky obchoďák, protože prodlužka byla na koberci přiskřípnutá nábytkem a po cca 2 letech používání se kabel "protlačil" a než zkrat vyhodil pojistky, stačil zapálit koberec a ... A proudový chránič tam nemáte, který by trochu ochránil před požárem
Návrh řešení:
1) krabici po zásuvce použít jako rozvodnou s víčkem a přeložit zásuvku do místa mimo nábytek v původním složení - stejný vodič i počet drátů. (šlic se stejně překryje nábytkem, ani ho nemusíte moc zapavovat).
2) prodlužovák bude možné kontrolovaně používat v souladu se specifikací výrobce = požární i elektrická bezpečnost, minimální pracnost, standardní provedení i použití
3) v případě problémů snadná oprava, pojišťovák nebude plesat nad výhradami z pojištění