stykač na bojler
Zdravím potrebujem poradit so zapojením stykača na nízky tarif na napajanie bojlera so školy som už nejakých pár rokov a priznám sa ešte som to nikdy nerobil.
Neviem či ho mám zapojit aj cez chránič alebo nie, a pamatám sa že tam treba samostatný istič na cievku stykača a samostatný na napájany prístroj v mojom prípade bojler.
Ak by mi tu niekto vedel hodit schému (stačí aj blokovú) budem vám vdačný
Vopred dakujem za odpovede. NEVO
OK takže cievku istit 2A ističom hej, a ak som to dobre pochopil tak nulák pre cievku stykača je vlastne ten ovladaci modrý vodič.
A ešte k tomu chrániču ak som dobre pochopil ten princíp toho nuláku, tak cen chránič to nepojde, na chránič možem zapojit len bojler. ?
Inak vdaka za rady
první část jsi pochopil správně, já zase nepochopil tu tvoji domotanou druhou část..
no tou druhou časťou som myslel to že obvod ističa cievky stykača musí byť mimo chránič?
Nemusí vždy, ale je to lepší řešení, protože proud cívky se pak nepřičítá k "chybovému" proudu chrániče a ten nevypadává tak zbytečně citlivě.
Tedy:
Ovládací obvod - jistič ovládání (2A) - cívka stykače (A1) - cívka stykače (A2) - modrý z HDO. UPOZORNĚNÍ: Jistič ovládání MUSÍ být ze stejné fáze, jako je HDO a jako jsou případné další stykače a relé, ovládané NULOU z HDO !!!
Silový obvod - proudový chránič - jistič (bojleru) - kontakt stykače(1) - kontakt stykače (2) - bojler - nula v rozvaděči + kostra
Ok dakujem za rady, zapojil som to presne tak ako popisuješ a čuduj sa svete ono to vypadá že to funguje

stou rovnakou fázou to som si pamatal ešte zo školy ale nič iné
Tak ešte raz všetkým vdaka za rady