Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Polský transformátor P-216 -> ???

Dobrý večer , je to regulační autotrafo , na napájení nátahu hodin nevhodné a nebezpečné, výstupem je regulované střídavé napětí od nuly do max napájecího napětí. velký problém nastane při přetížení , nebo jiném přerušení vinutí se na regulované straně objeví plné sítové napětí. pro vaše účely použijte pevné trafo s usměrnovačem na 24V , nebo spínaný zdroj. tohle je vhodné pro zkušeného elektrikáře na zkoušení , nebo jako dost neefektivní stmívač na žárovky , neznám výkon ,ale odhaduji max 400 VA tj proud cca 2A.