Z popisu není úplně jasné následující:
V rozvaděči jsou 3fáze? Tzn. 3f hlavní jistič, 3f elektroměr? Takže například dva z těch pěti okruhů jsou na jednu fázi, další dva na druhou fázi a pátý okruh na třetí fázi?
K ověření stačí multimetr se střídavým napěťovým rozsahem aspoň 500V. Mezi L1 a L2 musí být 400V! Pokud tam naměříte 0V, tak je to jasné...
Já si totiž myslím, že problém je způsoben tím, že máte v paneláku standardní rozvaděč připojený na 1 fázi s 1f hlavním jističem a 1f elektroměrem, ze kterého je rozvedeno 5 okruhů - ale všechny z jedné fáze! Takže musíte desku provozovat jednofázově, tzn. že nespustíte všechny plotýnky najednou...
My si museli vyběhat výjimku, neradi to povolují, protože přívodní kabely v šachtě na chodbě paneláku na to nejsou dimenzované. I tak se na naší "3f" varné desce využívají nevímproč jen dvě fáze, takže sice zapneme všechny plotýnky najednou, ale ne na plný výkon.