Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kapající bojler

Pokud nepřestane voda z pojistného ventilu vytékat - viz "iconek" - postupujte dále takto:
1) zavřít přívod studené vody do bojleru /výtok pojišťovákem ustane/
2) otevřít částečně teplou vodu v některé z baterií
3) postupně otvírat přívod studené do bojleru, jakmile začne protékat pojistný ventil ("do kýble"), snížit přítok tak, aby voda nevytékala.
4) nyní je stav: teplá voda vytéká do umývadla poměrně silným proudem, pojistným ventilem nevytéká žádná voda do kýble.
5) postupně zavřít výtok do umývadla (ne rázem!)
a) voda z pojistného ventilu začne ihned odkapávat, ačkoliv průtok do umývadla se výrazně nezvýšil? Nejspíš nečistota v sedle ventilu - propláchnout opětovně - viz iconek
b) voda z pojistného ventilu začne stříkat pod znatelným tlakem až po výrazném zvýšení průtoku do umývadla - nejspíš zvýšený tlak v přívodu. Pokud máte individuální redukční ventil na přívodu do objektu, nejspíš jej zablokovaly nečistoty po externí opravě. Jinak kontaktujte správce vodovodního řadu - má chybně nastavený tlak v soustavě.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny