Pouze kopíruji:
Laicky řečeno, zhruba počítat s budoucím zatížením zásuvkového okruhu.Záleží hodně na jaký účel - do jaké místnosti budou zásuvky vedeny. Zásuvky na spotřebiče velkých příkonů (2kW a více - pračka, myčka, el. trouba v kombinovaném sporáku) vždy jen jednu zásuvku na okruh. Též zásuvky nad pracovní deskou kuchyně je potřeba rozdělit alespoň na dva okruhy. Potom je užitečné oddělit obvod pro výpočetní techniku, pro napájení zabezpečovacíh o zařízení a třeba též pro ledničku. Vše záleží také na možnostech a úvaze investora, příkony a množství spotřebičů v domácnosti se zvyšuje a tudíž je lépe se příipravit na budoucnost určitým předimenzování m. 10 zásuvek na jeden okruh vidím jako použitelné řešení pouze pro místnosti typu ložnice, nebo jako okruh tzv. úklidových zásuvek, kde je v každé místnosti jedna hned u dveří a další jsou na chodbách.
Pokud se jedná o OP a ložnici, stačí jeden okruh.Vždyť co tam bude zapojeno :max lampička a nabíječka, v obýváku televize, satelit, setopbox, nabíječka mobilu, notebok, Hi-fi)
Klidně dejte troj i čtyř zásuvky, tahat to pak prodlužovákama je na prd.