Regulační pochod u Vás: (dle této informace)
1) správně nastavená ekvithermní křivka = TČ ohřívá jenom tak teplou vodu, aby místnost, kde je nejméně dimenzovaný radiátor, byla při každé teplotě vyhřáta na požadovanou tepelnou pohodu, potom se TČ vypne a čeká, až teplota topné vody znovu klesne o nastavenou diferenci.
2) v nejpoužívanější místnosti instalovat pokojový termostat ALE ŽÁDNÉ TERMOHLAVICE, které by jeho funkci rušily
3) v ostatních místnostech instalovat termohlavice (možno i programovatelné)
Nastavení ekvitermní křivky - základ:
při nastavování systému podle dvou teplotních bodů
a) Při VENKOVNÍ teplotě + 15C nastavit teplotu VRATNÉ vody z radiátorů tak, aby i v "nejchladnější" místnosti, VE KTERÉ JSOU TERMOHLAVICE NAPLNO, bylo správně teplo
b) Při venkovní teplotě - 15C nastavit teplotu VRATNÉ vody z radiátorů tak, aby i v "nejchladnější" místnosti, VE KTERÉ JSOU TERMOHLAVICE NAPLNO, bylo správně teplo
při nastavování sklonem křivky
a) pokud při VENKOVNÍ teplotě +15C je nejchladnější místnost (viz předchozí bod "a)" ) nedotopená a při -15C přetopená, snížit strmost křivky (zmenšit číslo strmosti) a současně posunout křivku výš (zvýšit teplotu křivky)
b) pokud je místnost přetopena při +15C i při -15C , nechat strmost bez změny a snížit teplotu křivky (snížit číslo teploty křivky)
POZNÁMKA: Všechny změny nastavení křivky provádět po velmi malých krocích (desetiny hodnot - 0,5C) a vyhodnocovat s odstupem nejméně 2 dnů, až se vyrovná tepelná setrvačnost budovy.