Hlína = hliník ;-)
Pokud to máš tak jak píšeš, tak máš zásuvky propojovací, což je klasika. Tj. od jističe veden pouze jeden kabel do první zásuvky ve větvi a tam se jakoby "přesekne" a opět napojí na svorkách zásuvky, pak jde dál do další zásuvky atd. Pokud ostatní zásuvky v této větvi fungují, znamená to, že ta poškozená je poslední (dá se to poznat podle počtu vodičů - v propojovací budou 6(4) vodiče a v koncové budou 3(2) vodiče).
Teď bych udělal toto :
1.) Shoď si jistič, aby to do zásuvek nešla elektrika (zkusit ještě zkoušečkou pro jistotu)
2.) Rozeber všechny zásuvky, které jsou na této větvi a hledej opálené místa.
3.) Když je budeš mít rozebraný, utáhni všechny šroubky. Hliník se povoluje.