zapínání kotle pomocí spínané zásuvky s časovačem
Dobrý den,
Mám v bytě starý kotel. Jelikož jsem v bytě jen ráno a potom přicházím až později večer chtěl bych, aby kotel topil hodinu před tím než vstanu a potom hodinu před tím než přijdu domů. Jelikož je kotel starý není na něm možnost toto nastavit. Přemýšlel jsem o použití spínané zásuvky s časovačem. např. něco jako je tady https://www.alza.cz/naradi-a-pristroje/spinaci-zas uvky-a-casovace/18852371.htm
Mylíte že je to dobrý nápad?
Díky za odpovědi Rejža
Děláme servisy kotlů, nedoporučuji takovouhle regulaci, nevím co máš za kotel, napiš typ. Většina lze dálkově řídit. Při zapnutí zásuvky se kotel obvykle resetuje - počítá se s tím, že dojde jen zřídka k výpadku napájení. Ale říkám, nevím co máš za kotel, některému to vadí, některému ne. A jak říkají kolegové, vypnout úplně kotel je docela kontraproduktivní. Protože nejvíc plynu se spotřebuje na "roztopení" bytu ze zimy do tepla. Když je prostorový termostat, tak se nastavuje jen na dva až čtyři stupně níže, když je všechno obyvatelstvo fuč.
Každý kotel potřebuje dochladit.Nehledě na ten Váš.Co se asi musí dít v kotli, který naběhne na maximální teplotu a najednou ho nějaká zásuvka vypne.
Kupte si programovatelný termostat a instalujte si ho v bytě (domě) do nejvíce užívané místnosti.Nastavte teplotu a časy a neřešte.Na radiátory kupte termohlavice a po prdeli.
Pořád ekonomičtější je udržovat termostatem teplotu dle využití prostor, než znova rozehřívat studený prostory.
Přesně tak. Když bude zrovna rozpálen ve dvacetistupňových mrazech na 90° a chcípne ho spínací zásuvka, může být velmi zle. Kotel po vypnutí musí ještě nějakou dobu točit pumpou, než se zchladí na teplotu, danou výrobcem!!! Jinak v něm stoupne teplota velmi nebezpečně vysoko a kotel může prdnout.
Spínací zásuvkou v žádném případě neřídit
Rce, určitě píšete o extrému 90°C.
Nikdo nevíme, jaký má kotel, je pravda, že termostat je lepší.
Ale starý kotel, jaký asi má, vydrží toto spínání. O efektivitě vypínání a zapínaní snad tazatel ví, nebo to zjistí.
Extrém to je, ale může být pro ten kotel poslední. Ono i když tam bude mít 60°, tak po okamžitém vypnutí může teplota nehorázně stoupnout, záleží, jestli je to schopné fungovat samotížně (což většinou ne), pak by takové nebezpečí tolik nehrozilo.
Já mám plynový kotel MORA (číslo nevím), tam nad hořáky jsou žebrované trubičky s vodou. Když termostat vypne proud do kotle, tak voda přestane protékat a hořáky zhasnou. Tak nevidím důvod, proč by teplota mohla nějak moc stoupnout. Reguluji kotel takhle už víc než třicet let, zatím jsem nezjistil, že by mu to nějak škodilo a opraváři co sem občas přijdou neříkali že je to špatné. Ale pamatuji se, že sousedka měla problém s uhelným kotlem, když vypnuli proud a oběhové čerpadlo se zastavilo. Tak asi není kotel jako kotel.
Termostat dá pokyn kotli, že je vytopeno a ten následně vypne ohřev vody v topení.Čerpadlo určitě ještě chvíli běží.
Nebo chcete říct, že termostat vypne úplně celý kotel (tím myslím že zhasnou všechny kontrolky) ??
Ten problém u sousedky je jasný.Vypnou proud ale palivo v kotli stále hoří a teplo nemá kam jít z důvodu nefunkčního oběhového čerpadla.Tohle se řeší záložním zdrojem pro čerpadlo a vychlazovací smyčkou.Pokud nemají ani jedno z toho, jsou to teda řádní střelci
Já to mám tak, že termostat vypne napájení kotle - to znamená, že se zastaví i čerpadlo.
U sousedů ten kotel na uhlí už dávno není, taky je tam plynový
Kotel mám DAKON DUA RTFS-AE, 9-24 kW.
Zkusím tedy prostudovat prostorový termostat co by to obnášelo.
Díky všem
Nejste z Olomouce(na náměstí)
?