Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Plyn.kotel Junkers a počet zapnutých topení

Je jednoduché si nechat nainstalovat prostorový termostat třeba PT 22. Jedině tím se dosáhne správné regulace topení kotle. Doporučuji termostat s Pí regulací, ale není nutný. Nechceš-li tahat dráty, existují PT ve verzi bezdrátové, leč méně spolehlivé.

Termoventily jsou prakticky na nic, jejcih regulace je velmi hrubá. Je pravda, že by mělo některé těleso "propuštět" a nebýt všechny zavřené, IMHO by to ale kotli škodit příliš nemělo, pokud nebude topit na plné kule. Když dostoupí teplota nastavené, kotel se vypne. Kolečkem na kotli (když nemáš ekvitermní regulaci) nastav tak, aby do 0° jsi topil na 40°, -5 na 50°, -20 na 90. To je jen hrubý návod, musíš odpozorovat sám, neznám izolační vlastnosti tvého domu.

Koupelnový žebřík by na přívodu měl mít ventil, není-li, někdo to odflánknul a regulovat teplota pochopitelně nepůjde. Sice ve zpátečce by měl být škrtící ventil, ale ten slouží na jedno nastavení a moc dělaný na časté hejbání není a hrozí, že začne kapat.