1) ty tabulky jsou dost historicky - Al vodice pod 16mm^2 se uz drahnou dobu vubec nepripousteji
2) natahat zasuvky 16A 1.5 je prasarna a revizak te s tim vyrazi - takze rozhodne se to nedela bezne. Ona by ta 1.5 zahazena ve zdi jeste nejak vydrzela i podle normy, ale v tom kusu co vede v rozvadeci uz si nad povolenym oteplenim.