Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojení automatického kotle

Na jaký teplotní spád teď topíte? Pokud je příčinou dehtování nízká teplota zpátečky tak by třícesťák určitě pomohl, ale pak zapomeťe na samotíž. Ano ten verner je vlastně samočinný čtyřcesťák u kterého výrobce, díky nízké hydraulické ztrátě, garantuje při správném zapojení funkčnost i na samotíž(jinou takovou armaturu jsem nenašel), ale je dost drahej a hlavně vy bute mít průtok na samotížné větvi seškrcený, aby vám topil radiátor v dílně. Teď mě napadlo, že by šlo ten průtok seškrtit kulákem na stoupačce samotížné větve a ne až na radiátorech. To by pak mohlo fungovat.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny