Ponorné kalové čerpadlo vyhazuje záhadně proudový chránič (fíčko)
Kalové čerpadlo s plovákem vyhazuje proudový chránič. Ale zcela nepravidelně. Čerpadlo zapnu do zásuvky 220 V, čerpá např. 1 min a vyhodí. Druhý den jímku vyčerpá a vyhodí např. za hodnu. Stalo se že i za 6 hodin. Velice nepravidelně. Zkoušel jsem i jiný zásuvkový okruh, stejná situace. Když ho za čas zase zapnu, čerpá. Samozřejmě ho dám opravit, ale když ho ve splaškové přečerpávací jímce vidím, moc se mi do toho nechce. Nemůže se jednat o nějakou maličkost, kterou bych vyřešil bez jeho vytažení z jímky?
Co může chránič vybavit? špatný izolační odpor KTERÉHOKOLIV pracovního vodiče směrem na PE (zem), tedy i nuláku. Spolehlivě tedy změřit izolační odpor ponořeného čerpadla proti zemi - Megmet 500V někdy nestačí, je třeba cosi citlivějšího, co mají revizáci.
Nepravidelnost může dělat souběh několika "trochu svodových" spotřebičů. Hledat vyřazením ostatních obvodů - schození jističe nestačí, musí se to odpojit.
Preco by nestacil ?
Klasickej Megmet 500V je málo citlivej na drobný svody, který v souštu pak přesáhnou vybavovací proud chrániče. Je dobrej, ale starej
- měřil jsem jím kabel mezi motorem a FM, který šel do poruchy, ale Megmet neukázal nic podstatně chybného, nějaký "Revitestr" jo... 
Děkuji všem za rady. Čerpadlo jsem vytáhl a zjistl, že to je přiskříplým přívodním kabelem, který byl v zemi ve vlhku. Je porušený, ale funkční, takže jsem ho ani neopravoval, pouze zaizoloval v místě porušení. Teď ho mám v chráničce a vše jede bez problémů už měsíc.