Předmět Autor Datum
transformatory-do-dps - pohledej. Je to trafo 2x115 na 1x11,5, pokud by se nenaslo, tak 230->12V s p…
bahno 26.08.2015 00:22
bahno
Proč to trafo odešlo? Nebude tam ještě jiná závada co by kvůli ní odešlo i to nové trafo?
Yarda 26.08.2015 08:13
Yarda
Jak řečeno výše, hlavní je zjistit, proč vyhořelo. Jsou tři možné důvody: 1/ někde za trafem je zkra…
jirka44 26.08.2015 08:17
jirka44
Děkuji za odkaz. Byl problém s uvolněným drátem. Odešly dvě desky, satelit tv :-(
Luboš 121 26.08.2015 13:49
Luboš 121
ha, takže 4/ vlítlo tam 400V:-) poslední
jirka44 26.08.2015 15:54
jirka44

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru