Usazeni traverzy IPE 180
Ahoj, dobry den,
rad bych se zeptal na vas nazor k usazeni traverz, ktere planuji.
Nad okno 3,75m budu usazovat 3 traverzy IPE 180.
Zed je Lambda 450, traverzy chci usadit na betonove patky 7cm vysoke s armaturou.
2 traverzy prirazim k sobe, svarim a usadim na sussi maltu k vnitrnimu lici zdiva. Treti usadim cca 7cm od svarence rovnez do malty.
Po vyzrani chci traverzy podsalovat a vylit betonem s 2 pruty roxoru.
Celou traverzu posleze zateplim z boku i zespodu XPS.
Me by zajimalo, jestli je potreba na betonovou patku davat zelezny plat kvuli rozlozeni vahy? Je potreba betonovat v pripade 3 traverz? Jedna se o traverzy nad oknem v 1.NP. Na traverzy se bude usazovat strop 2.NP a venec. Nad stropem bude 2. NP a strecha.
Dekuji za nazory.
Lukas
1. asi už tohle má řešit projektant? projekt a povolení asi existuje?
2. na traverzy ještě věnec? není lepší to všechno zabudovat rovnou do věnce?
ten strop snad bude na věnci posazený?
Ale jak říkám ad 1.
IPE 180 je na takovou délku slabá... Minimálně 200 nebi 220 plus 4x 15mm armaturu. Ted zrovna stavím garář a řeším překlad na 4m díru a tohle mi vypočítal statik