Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Pracovní osvětlení

takže:

Jo.. Menili sme ze rtutovych vybojek na na indukcni svetla. Uspora cca. 40tis euro rocne, naklady asi 49tis euro. Brali sme je od nejakyho cinskyho dodavatele (ne pres distributora) a instalovali je Kubati. Pozadavky na osvetleni jwou v CSN EN12464-1.
LED sice maji nizkou spotrebu, ihned sviti, dlouhou svitivost, snadny na udrzbu, ale nejsou vhodny pro vysoky budovy, sou hodne drahy, nekde se tezko pocita navratnost nakladu a sou hodne citlivy na teplo, coz v halach bejva nejhorsi prave u stropu.

LVD sou osvedceny zivotnosti, nizkou spotrebou, levny, odolnejsi proti teplu, nenarocny na udrzbu, ale dyl se rozehrivaji hlavne v zime, nedaji se tlumit, .. A to je asi vsechno co si pamatuju.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny