Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Hořící el.kabel

Dobrý večer, potřeboval bych radu, byla zapojená žehlička, asi půl hodiny se s ní normálně žehlilo a pak začala elektrická šňůra v blízkosti el.zásuvky hořet. Rychle jsme žehličku vytrhli ze zásuvky - co to mohlo způsobit, bude lepší žehličku vyhodit? Do zásuvky jsem pak zkoušel zapojit jiné spotřebiče, vše normálně fungovalo. Je chyba někde v žehličce nebo ve šňůře? Díky za rady.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Hmm take se mi toto prihodilo byla vadna koncovka (u zasuvky)na kabelu konzultoval sem to ze znamim…
petruna 08.08.2015 23:01
petruna
vodivy plast neexistuje. Proste sa zlomil drat, cim je to cinskejsie, tym je to horsie. Ano kabel sa…
MM.. 08.08.2015 23:43
MM..
http://www.ensinger.cz/cz/compoundy/produkty/elekt rovodive-plasty
uf 10.08.2015 14:10
uf
To ale neni vodic, ale na ESD ochranu (odpor 1MOhm apod). A drat zehlicky za 5korun s karbonovymi na… nový
MM.. 10.08.2015 18:08
MM..
Tak nevím, dneska jsem do zásuvky /ale do jiné v jiné místnosti/ zapojil video Philips /starší, ale…
Georgiuss 09.08.2015 13:26
Georgiuss
ne, "přepětí" ti udělá "oheň" ne v zásuvce, ale v samotném zařízení (přepětí totiž nemá na fungující…
touchwood 09.08.2015 13:54
touchwood
Díky za odpověď, hliníkové dráty máme, pomohlo by vyměnit v bytě všechny zásuvky?
Georgiuss 09.08.2015 14:06
Georgiuss
Zkus nejdřív dotáhnout všechny šrouby v zásuvkách. Hliník po čase pod tlakem šroubu "utěče". Samozře…
Matyas xl 09.08.2015 15:34
Matyas xl
Presne tak, iskrenie a horenie kablov mi sposobovali v byte uvolenne hlinikove vedenia. Po dotiahnut… nový
fleg 10.08.2015 14:47
fleg
optimální je výměna kabelů za měď, ale to je drahé a můžeš pak rovnou malovat. Konzervativní (a levn… nový
touchwood 11.08.2015 09:12
touchwood
pomohlo by vyměnit v bytě všechny zásuvky? Nie (tak v podstate ano, pri vymene zasuvky sa nanovo p… nový
blue5 11.08.2015 15:14
blue5
IMHO ve snure, kdyz zahorela snura driv nez pojistky. Kdyby to bylo v zehlicce, tak by to byl nejaky… nový
gilhad 11.08.2015 10:33
gilhad
IMHO ve snure, kdyz zahorela snura driv nez pojistky. to není tak jednoznačné: špatný kontakt prost… poslední
touchwood 13.08.2015 08:47
touchwood

Hmm take se mi toto prihodilo byla vadna koncovka (u zasuvky)na kabelu konzultoval sem to ze znamim a rikal ze pry je to z vodiveho plastu anebotake mohla roli hrat vlhkost.
v hobby marketu koupit šnuru novou cca 80-160 kc podle délky šnury.

Tak nevím, dneska jsem do zásuvky /ale do jiné v jiné místnosti/ zapojil video Philips /starší, ale málo používané, naposled bez problémů asi před třemi měsíci/ a oheň, rána a vyhozené pojistky v bytě i na chdbě /podařilo se znovu nahodit/ To video už nemám momentálně odvahu tam znovu zapojit a vyzkoušet, ale jinak ta zásuvka normálně funguje/, Že by žehlička i video byly špatné, nemůže jít spíše o nějaké přepětí v síti? Volal jsem na nějakou help linku a řekli mně, že mám zavolat elektrikáře.

ne, "přepětí" ti udělá "oheň" ne v zásuvce, ale v samotném zařízení (přepětí totiž nemá na fungující vedení žřádný vliv).

Daleko pravděpodobnější je v případě hořícího přívodu nebo zástrčky závada v samotném přívodu, zástrčce nebo zásuvce, například: špatný kontakt mezi zásuvkou a zástrčkou, proražená izolace (mechanicky, elektricky), popř. rovnou zkrat. Typicky toto nastává u spotřebičů s vyšším příkonem (žehličky, friťáky, rychlovarky apod.), kde se odběr spotřebiče spolupodepíše na proudovém namáhání vedení.

edit: pokud se u tebe takové "ohníčky" opakují, je pravděpodobně problém v tom, že máte doma hliníkové rozvody, které se ve spojích (např. v zásuvce) prooxidovaly do stavu "polovodiče" a fungují jako teplomet.

IMHO ve snure, kdyz zahorela snura driv nez pojistky.
Kdyby to bylo v zehlicce, tak by to byl nejaky zkrat a pojistky by vylitly driv, nez by se snura poradne rozhorela.
Taky nam takhle po letech zahorela snura u zehlicky, vymenil jsem ji a je klid. Ony ty lanka se casem a ohybanim muzou polamat, pak to sice vede, ale jiskri uvnitr kabelu (pripadne se i vytahne maly oblouk) a ten pak muze zacit horet. Taky muze casem u toho zpuchret ta izolace (ci se propalit tim jiskrenim) a pak to udela vesely zkrat uvnitr toho kabelu a oblouk poradny. Vymenou za novy kabel se to vyresi na dalsich par let.
Rozhodne vem kabel opletany (v krame rekni, ze to chces pro zehlicku), jinak si strejchnes jednou a budes mit zablemcane pradlo a riziko dalsiho zkratu. Opletany snese kratky dotyk a je bezpecnejsi.

IMHO ve snure, kdyz zahorela snura driv nez pojistky.

to není tak jednoznačné: špatný kontakt prostě žhaví, tam šlus není. Problém je v tom, že staré hliníky jsou dělané z tvrdého plastu a ještě bývají zaomítnuty, takže se relativně účinně chladí do zdi. Vzniklé teplo však musí někam odejít, a to "po kovu" (tedy cestou nejmenšího tepelného odporu) právě do přívodní šňůry, která je (většinou) vyrobena naopak z měkkých plastů (ohebnost), které vysokou teplotu snáší podstatně hůře.

Samozřejmě pohyblivé přívody jsou z podstaty problematické, nicméně pokud to udělaly dva v krátké době za sebou, problém bude systematický, tj. na skoro 100% ten hliník.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru