Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem privodny kabel do bytu

Rekonstruuje sa byt a yym padom aj elektro. Privod do vchodu je 3fazy a pen. Do bytu bol privod 4x6. Revizny co bude schvalovat navrhol novy 5x6, ze pokial je 6tka kabel neda sa v byte rozdelit pen, musel by byt hrubsi, aj ked doteraz sa to dalo. Ale elektrikar, co bude zapajat ten kabel do hodin a vymiwnat istic vravel ze modry aj tak nema na chodbe kde zapojit, kedze je tam privedeny len pen. Aka je teda realne situacia podla noriem?

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Omlouvám se, že reaguji na starší téma, ale pro ujasnění: Pokud odchozí přívod do podružného rozvadě…
Petr_70 03.04.2018 11:25
Petr_70
Těch 10 mm2 se tam dalo proto, aby s tím měli starosti lidi (roz. normální bytoví elektrikáři co pra…
ml1 03.04.2018 17:50
ml1
Všechno, co jste popsal je mi dobře známo. :-) Přišlo mi jen zvláštní, že desítku do bytu tahá jen… poslední
Petr_70 04.04.2018 09:13
Petr_70

Omlouvám se, že reaguji na starší téma, ale pro ujasnění:
Pokud odchozí přívod do podružného rozvaděče je menší než 10mm2 Cu, je tedy vždy! nutné jej vést 5-ti vodiči?

Pak to tedy znamená, že výstupní část schématu elektroměrového rozvaděče, uváděných v připojovacích podmínkách bude jiná - přibudou navíc nulové můstky pro PE a N, jak popisuje kolega výše.

Lehce mne překvapuje, že schémata v připojovacích podmínkách toto nezohledňují. Nebo alespoň nezmíní. Odchozím vodičem do PR ve schématech je vždy PEN.

Těch 10 mm2 se tam dalo proto, aby s tím měli starosti lidi (roz. normální bytoví elektrikáři co pracujou za peníze lidí) a ne energetici. Tak se to aspoň říkávalo. Do HDS (Hlavní Domovní Skříňky) může klidně vést čtyřvodič (to se tenčí nedělá), potom ale všude pětivodič. Teda pokud by někdo nechtěl do bytu vést desítku nebo tlustčí, což asi nehrozí ani při akumulačkách a přímotopech (v těchto tlustých průřezech se neorientuju, ale nedávno nám dělali trojfázovou zásuvku 32A šestkou a revizák mi pak řikal, že když tam máme 25A jistič, že mohla stačit čtyřka, já jsem radši, že to je tlustčí).
Jak to je v připojovacích podmínkách nevím, to jsem zatím řešit nemusel, ale tohle platí už minimálně 25 let (+/- od roku 95), takže by to už měli mít zapracované.

Všechno, co jste popsal je mi dobře známo. :-)

Přišlo mi jen zvláštní, že desítku do bytu tahá jen málokdo (jak správně píšete) a přesto jsou schémata v připojovacích podmínkách v TN-C.

Nicméně to zapojení v připojovacích podmínkách ČEZ na předposlední straně přece jen má:

[TN-C-S_v_rozvaděči.png]

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru