Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem privodny kabel do bytu

To neřeš. Do takovejch věcí leze jen oprávněná osoba - je to pod blombou.
Obecně:
Fáze jsou snad jasný - průřez min.6 (podle jističe před elektroměrem), pořadí z leva do prava, tedy srovnat podle "smyslu otáčení magnetického pole" pomocí zkoušečky. Do elektroměru pak zleva: přívod + vývod L1, přívod + vývod L2, přívod + vývod L3.
Nulák (modrý) - do elektroměru se připojí pouze přívod (průřez podle fázových) a vývod do odběrného místa se odbočí ve svorce "N", propojené s přívodní svorkou PEN modrým vodičem.
PE - ochranný (zelenožlutý) se rozbočí ve zvláštní svorce na vývod do odběrného místa (průřez dle fázových vodičů) a ke kostře elektroměru. Ochranný vodič se přivede k elektroměru ZŽ vodičem 2,5 vpravo od spodního upevňovacího šroubu (ale v době plastových elektroměrů se stejně nepřipojí).

Dále:
Napájení ovládání tarifu elektroměru: (svorky vpravo od silové svorky "N" elektroměru)
Fáze z vývodu jističe před elektroměrem, Nula (modrý)z třetí svorky tarifového spínače (HDO) - průřezy max. 1,5mm.
Vodiče pro HDO ( z leva):
Fáze - z přívodu do hlavního jističe, nebo svorek před ním, se odbočí stejná fáze, jako napájení tarifu - viz výše - do jističe HDO (max.6A, někde jen 2A), z něho potom max.1,5mm do první svorky HDO.
Nula přívod - modrý vodič max.1,5mm ze svorkovnice "N"
Nula pro ovládání elektroměru - viz výše
Nula pro ovládání (tepelné čerpadlo 22 hod.)
Nula pro ovládání (přímotopné spotřebiče 20 hod.)
Nula pro ovládání (akumulační spotřebiče 8hod.)
Ochranný se u HDO neřeší.
Ze stejné fáze se potom napájejí ovládací stykače všech ovládaných spotřebičů, tedy TČ, přímotopy, bojlery i akumulačky.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny