ještě jinak to zkusim popsat- zdroj stejnosm.napětí 14V/450 mA, když na výstup do série zapojim pojistku 900 mA a zapojim zátěž, která bude odebírat 450 mA, znamená to, že zdroj bude fungovat- nebude ovlivněn pojistkou ale kdybych zdroj zkratoval, měla by zafungovat pojistka jelikož ten zkratovej proud jsem naměřil 1,5A. Ale to se neděje a při zkratování zdroj pořád dává 1,5A místo nuly. Měřim to tak, že do série zařadim multimetr (ampérmetr) s tou pojistkou která je 900 mA a akorát hodně hřeje..No a ta druhá otázka byla, proč nejde zkratovej proud toho zdroje změřit analogovym ampermetrem (jen to hodí jiskřičku a nic nezměří..
tady ještě odkaz na pojistku:
http://aukro.cz/resetovatelna-polymerova-pojistka- ptc-900ma-i5509332904.html