1 - určite existujú stavebné normy, detaily nepoznám, nemusí ťa trápiť stupačky nemeníš
2 - co poznám bežne sa veľké otvory vylievali betonom samozrejme potrubia/trubky obložené mirelonom, potrubia musia mať možnost pohybu v mieste prechodu betonom !!!
3 - áno je to naschvál, je to kompenzátor tepelnej rozťažnosti
4 - už uvedený mirelon slúži aj k tomuto účelu, pokojne tých vrstiev môžeš dať aj viac na seba
5 -
6 - je vhodné/nutné riešiť prekrytie ako demontovateľné, napr. sadrokarton uchytený na ráme z ocelových profilov/uholníkov, zároveň z nich vyrobiť aj dvere na prístup k ventilom a meradlám, na rozmeroch dverí v žiadnom prípade nešetriť, výmena ventilov a meradiel je bežný úkon, v priebehu 10 rokov sa tak môže udiať 2-3 krát !!!
na sadrokarton je možné priamo lepiť obkladačky, prípadné odstránenie v prípade poruchy na rozvodoch je časovo a finančné nenáročné, odstrániš iba obkladačky ktoré prekrývajú upevňovacie skrutky ktorými je sadrokarton uchytený k rámu, ak si ponecháš krabicu obladačiek pre tento teoretický prípad, následná opätovná montáž je bez problému
7 - samozrejme áno
....