Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem kape s pojistneho ventilu

težko ríci zda 1 litr za 2-3 dny je normálni, závísí od tlaku ve vodovodním radu, od teploty na kterou bojler hreje a také od obsahu vzduchu ve vode,

pokud máte od vodáren tlak 4,5 Bar-u tak to normálni bude, pokud máte od vodáren 1,5 Bar-u tak neco není v porádku, treba unavená pružina na ventilu, nečistota na sedlu, ostatne ten vršek na ventilu se má jednou za čas protočit, to se na chvíli ventil otevre za účelem aby se prípadna nečistota odplavila


.... :puff: