Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Regulace teploty vody v topném systému

OBOJE je nutné, nejen "lepší". Systém regulace lze navrhnout pouze se znalostí konkrétního topného systému:
1) kotel musí mít určitou teplotu, aby pracoval správně a úsporně -(teplota kotle) ta je poměrně vysoká
2) topná soustava musí mít teplotu jen takovou, aby při konkrétní venkovní teplotě právě stačila vyhřát objekt na požadovanou teplotu - (teplota topné vody). Ta je podstatně nižší, než teplota kotle.
Ano, lze vytápět teplotou kotle a topení přerušovat, ale není to ekonomické a přesné - dochází k přetápění a častým startům kotle, který se tak opotřebuje.
3) teplota topné soustavy má být jen taková, aby správně vytopila nejchladnější místnost budovy

tedy: směšovákem zajistit teplotu kotle na výrobcem stanovené úrovni a do budovy pouštět jen tak teplou vodu, aby to stačilo právě nyní, kdy je venku teplota "XY". Pokud pouštím víc, nejsem hospodárný.