No jak koukám na ty obrázky tak mi z toho jde hlava kolem...
Na prvním snímku je propojka mezi bodem "3" a destičkou (tepelná ochrana?). Neměla by být.
Na druhém snímku už není uhořela???
Pokud se budu řídit barvami vodičů a předpokládat, že do vidlice vedou jak mají (měla by být zalisovaná flexo vidlice),
Tak je zapojení podivné. Modrá tedy pracovní nula, vede na termostat a hnědá fáze na tep ochranu. Mělo by to být obráceně.
Navíc ta spojka která tam byla a není, by způsobila zkrat na ochrannou nulu. Proto možná uhořela. Ovšem, pokud to nevyrazilo jistič okamžitě ale za chvíli, znamenalo by to že je něco velmi v nepořádku v zásuvce (síti). Že to někde žhavilo, než spojka uhořela. Pokud to je, jak se domnívám, je třeba okamžitě zkontrolovat zapojení v síti. Například při dvoudrátovém vedení a zapojení zásuvek za sebou, vypálené spoje na předchozí zásuvce.
A zpět k vařiči. Pokud je hnědý drát opravdu fáze, znamená to velmi pravděpodobně (podle popisu chování), že je zkrat plotny na kostru. Proto to hřálo i při vypnutém termostatu a to přes zkrat na ochrannou kostru. Později zkrat asi uhořel, a plotna přestala hřát. (je to znát na vypáleném spoji bod 3, kde by vůbec neměl jít proud).
Z toho všeho vyplývá: Je li ti život milý, nezabývej se opravou vařiče a za cca 4 stovky si kup vařič nový. Neprodleně nech odborně zkontrolovat instalaci zásuvek se zaměřením na ochrannou nulu. Není to sranda a požár je ještě to nejmenší...