Zhrniem to lebo som pisal vela utrzkovite :
Tie stare "trafa" co tam mas (HT 150/230/12L) podla osram specifikacii zeru ca 7W, co je vpohode, ale problem vidim ze min. zataz maju definovanu ako 50W, a pri nizsej zatazi moze klesat vystupne napatie alebo robit ine neplechy.
Jak to riesit
a)mozes to nechat tak jak to je s povodnymi zdrojmi a povodnymi stmievacmi, ak to nejak funguje.
b)mozes zapojit na to nove "trafo" (resp. netrafo :) (YT150) vsetky LED tak, ze vypinat budes az sekundarnu stranu (t.j. 12V stranu) a ne 230V. Ten zdroj bude furt bezat. Kolko zere naprazdno netusim ale bude to do 5W predpokladam, t.j. nepodstatne. Toto riesenie sa neda stmievat tymi stmievacmi ktore mas, ptz tie su pred tymi povodnymi "trafami" (na 230V strane). Musel by si tam dat nove stmievace ktore maju vstup 12V, t.j. zapojil by si ich za tym zdrojom.
c) kupis si 12V menice pre kazdu jednu vetvu, ale nizkovykonove. Napr. 30W-50W apod. alebo proste u ktorych je uvedene ze su pre LED, tie by nemali mat problem s malou zatazou. Stmievace ale potom na to treba davat pozor obycajne 12V zdroje nie su stmievatelne, t.j. bud kupis obycajne zdroje a stmievace vymenis na nejake co budu az na 12V strane, alebo musis kupit zdroj ktory je stmievatelny na primarnej strane - tam su ale 2 druhy - jeden osekava nabeznu hranu ("phasenanschnitt", druhy odsekava ku koncu sinusovky ("phasenabschnitt") - zdroj musi byt vyslovene komapatibilny k pouzitemu stmievacu, ak pouzijes stmievace na 230V strane, neni to jedno. Ak pouzijes nove stmievace na 12V strane, tak to je nezavisle, tam sa to stmieva pomocou PWM, s tym zdroj nema nic spolocne - ten len vytvori 12V.