Ano, některé "čtyřkolíkové" spotřebiče dělají problém.
Dnes se snad už nevyskytují spotřebiče, které by měly některou silovou část zapojenou uvnitř přístroje na ochranný vodič.
Ale ještě například jsou v provozu svářečky KSN-100, které
měly zapojení mezi dvě fáze a pro slabší proudy mezi fázi a nulu.
Přitom přívod byl třívodičový a bylo to zapojeno na ochranný vodič.
Takový stroj chránič vypne.
Ale také jsou stroje, které sice nemají ochranný vodič jako pracovní, ale je na něj připojený odrušovací člen. Ten v některých případech způsobí vypnutí chrániče.
U svářeček jsem to řešil výměnou kabelu za pětivodičový a odrušovací člen zapojil na pracovní nulu.