Elektrické rozvody v hospodářské budově - 4kolík vs. 5 kolík
Dobrý den,
plánujeme stavbu hospodářské budovy. Jelikož máme doma všechna třífázová zařízení na 4 kolík, chtěli bychom, aby i ve vedlejší budově byly namontovány všechny zásuvky čtyř-kolíkové. Je to možné? Neboť soused tvrdí, že máme smůlu, že už musí být všude 5 kolíky chráněné chráničem, jinak neprojde kolaudace. Děkuji.
soused má pravdu
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/casopis/tema /otazky-a-odpovedi-z-elektrotechnicke-praxe--14679
se mi líbi všechny tyto bezpečnostní novinky, hlavne že tak polovina baráku a bytú vesele funguje na hliníkových drátech starých 50 a víc let a na dvou vodičích ....
elektrikárska lobby zas uspela, zas budou tahat peníze od lidí za nepotrebné blbosti
no co, možná součást boje s nezamestnaností
....
Pepíku, voni taky kdysi nemontovali u aut brzdy na přední kola a nebouralo se... Seznamte se alspoň v základu s problematikou ochran před účinky elektrického proudu a pak tady obviňujte z elektrolobysmu Už se toho tady napsalo o čtyř/pětivodiči, o chráničích a pospojování tolik, že se mi nechce to popisovat znovu. Jenom připomínám, že v konstrukci ochran hraje podstatnou roli i statistika a pravděpodobnost nebezpečného dotyku, vedle spolehlivosti, hospodárnosti a nákladovosti zařízení. Když něco nechápu a přes to žiju, neznamená to, že je to zbytečné Jukněte třeba sem ... http://kutilska.poradna.net/q/view/105582-pece-se- dneska-jeste-ochranne-pospojovani-v-koupelne-futro -zebrik
Jo, a elektrikáři mají na tvorbu předpisů v elektrotechnice asi stejný vliv, jako popeláři na Zákon o odpadech
píšu lobby a né "drobný živnostníci", lobby je myšleno celá zájmová skupina v daném oboru, tedy výrobci, prodejci, projektanti, revizáci atd, atd proste všichni púsobíci v daném oboru
pokud jde o tvrzení "bezpečnost" nade vše, je to tvrzení k zasmáni když človek nahlédne do statistik, podíl úrazú prodem v počtu všech úrazú a umrtí je v podstate nula celá, nula, nula, nula .... číslo statisticky neexistujíci
ostatne stačí nahlédnout k romúm do osad, mistrúm to černých odberú, jak mají všechny predpisy ohledem elektro totálne v zadnici .... a výskyt úrazu proudem ? nicotný ....
určite počet nehod ridičú co dostanou srdeční príhodu za jízdy, nebo príhod s následkem úrazu, kdy se pod človekem rozejde rozvyklaný stolek je vetší, nikdo ale predpisy ohledem periodických kontrol stolkú na rozvykláni, nebo povinných EKG ridičú tesne pred jízdou nedelá a doufám že delat nebude
u elektriny a záležitosti kolem ní jde o šikanováni verejnosti a trapné strašení, na prospech úzke skupiny která si tvrde bráni svúj monopol ve stylu jaký mely cechy remeselníku za dob císarstí, je to to samé, jenom kryto moderním byrokratickým slovníkem
....
Elektrika má tu vlastnost, že umí vyseparovat a odstranit blbce sama... Tak se v tom moc nehrabej...
Dajte si to namontovať podľa normy a existuje na trhu,neviem či slovenský alebo český výrobca,ktorý vyrába redukčnú prechodku z päť kolíka na štvorkolík a môžete používať oba systémy.
Při použití proudového chrániče některé "čtyřkolíkové" spotřebiče nelze s touto "redukcí" použít - chránič je odpojí, jako vadné.
Ano, některé "čtyřkolíkové" spotřebiče dělají problém.
Dnes se snad už nevyskytují spotřebiče, které by měly některou silovou část zapojenou uvnitř přístroje na ochranný vodič.
Ale ještě například jsou v provozu svářečky KSN-100, které
měly zapojení mezi dvě fáze a pro slabší proudy mezi fázi a nulu.
Přitom přívod byl třívodičový a bylo to zapojeno na ochranný vodič.
Takový stroj chránič vypne.
Ale také jsou stroje, které sice nemají ochranný vodič jako pracovní, ale je na něj připojený odrušovací člen. Ten v některých případech způsobí vypnutí chrániče.
U svářeček jsem to řešil výměnou kabelu za pětivodičový a odrušovací člen zapojil na pracovní nulu.