Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem "Peče se" dneska ještě ochranné pospojování v koupelně? (futro, žebřík,..)

Hele, siris tu spousty mouder, ale pravd malo.

Jo, barak ma jedno zemeni, a na nej se vede jak hromosvod, tak prizemeni. I kdyby si tam clovek udelal dve uzemeni, pri primym uderu blesku se to stejne dostane z jedny na druhou pres zemni odpor.
A bod rozdeleni PEN->PE+N se MUSI prizemnit! Pokud by nebyl propojen na zem, tak by pri preruseni PEN vodice mezi antonickem a rozvadecem doslo k nebezpecnymu stavu, kdy na kostrach vsech spotrebicu prvni tridy bylo napeti, pokud by byl jeden zapnutej spotrebic. A to norma nepripousti, aby jedna porucha vedla k nebezpecnymu stavu.

Jo a jestli je bod rozdeleni v antonicku nebo v baraku zavisi na pripojovacich podminkach provozovatele distribucni soustavy. CEZ to v antonicku nechce, ale tusimze PRE to povoluje, v kazdym pripade se na to podivat u distributora.