ad1 - případně možné u vypínače, vyloučeno u schodišťáku..., protože ZŽ vodič nesmí být přeznačen a může být tedy použit pouze jako ochranný, případně "PEN". Modrý je možno přeznačit v souladu s ČSN-EN na "krajní", tedy "fázový"... U nových instalací je "normální" používat to, co je předepsáno, ne dělat "programově" kompromisy.
ad2 - pokud není plášť kabelu namáhán souběhem a dotykem trubky, je to možné. Mám na mysli třeba tepelné účinky (horkou vodu v trubce), mechanické účinky... Závisí tedy na druhu izolace kabelu a na jeho jištění.
ad3 a ad4 - ANO, je to možné a při správném provedení ochran to není nijak nebezpečné.
REVIZE: Oznamte "dodavateli", že si revizního technika vyberete sám, nebo že si uděláte "oponentní" revizi - uvidíte, jak se bude snažit dát vše do pořádku a jak "jeho" revizák "nepodepíše" všechno, co dodavatel udělal. Je to Vaše právo a jsou to Vaše peníze i zařízení. Proto se také revize dělá...