Zapojeni ističa
Zdravím chcem vymeniť v hospodárskej budove poistku za istič (rozbil sa kryt na poistkách) a tak som kúpil rozvadzačovú skrinku a istič 16B A Zaujímalo by ma či je pri ističi nejaké presne zapojenie. mam tento model http://image.schrack.com/thumb400/f_bm018116--.jpg a plánujem to zapojiť takto do 2 dám prívod a 1 bude zásuvka. Je to OK alebo to treba zapojiť opačne ? alebo je to jedno ? (sú tam krátke káble musel by som nadpajat) vopred vdaka za radu.
Privod vzdy zhora a vyvod zospodu v smere toku prudu, samozrejme ako pisali ostatny velke bacha na spravne otocenie isticu, a v neposlednom rade a to sa casto podcenuje spravne utiahnutie skrutiek cize vodicov v istici, najlepsie podla odporucania vyrobcu, byva to uvedene na bocnej strane isticu v Nm.
Je stanovena poloha ovládácího prvku - při vypnutí přestavit směrem dolů. NENÍ stanoveno, zda přívod bude nahoře a vývod dole - dokonce to nedávno jeden výrobce změnil v rámci inovované řady jističů.
Místo pojistkového spodku namontovat kryt jističe a osadit STEJNOU proudovou hodnotou jističe. U dřevěných staveb nám kdysi bylo doporučováno jištění pojistkou, ale ty doby jsou již 45 let vzdáleny...