Zdravím,
měl bych dotaz na takový detail. Mám pro každé patro samostatnou pojistkovou skříň (plus dál do garáže a ven, kde je další rozvaděč). Hlavní jistič mám 3x25A a už jsem se dopočítal k tomu, že potřebuju kabel 5x6 (Cu), abych vyhověl normě. Ale jak to v rozvodnici rozbočit? PE a N vodiče to maj jednoduché, ty se připojují na otevřené svorkovnice přimo v rozvodnici, ale co fáze? Wago svorky jsou nevyhovující, ty jsou na malý proud a malé průřezy, tam se 6mm2 ani nevejde.
Neznáte nějaké uzavřené (bez částí, kde by se dalo dotknout) svorkovnice na kabel, do kterých se vejde 6mm2 drát a unesou 25A? A asi by v nich měl držet i 2,5 či 1,5 mm2 pro odvod k jističům.
Děkuji