Podle příspěvku soudím, že přímotop je instalován ve staré baráku ještě s hliníkovým dvoužilovým rozvodem. Ano, jedna z možností je koupit jiný dvoužilový, ale je to o vyhoření celého baráku, poněvadž přímotopy mají poměrně veliký odběry proudu viz.
Takže pokud to situace dovolí, natáhnout nový odpovídající přívod z hodin k přímotopu. Většinou měď 3x2,5mm^2.V zásuvce docházelo k praskání, zahřívala se a když jsem ji odpojil byl jeden kolík těmi výboji trochu poznamenán a okolní plast se patrně i trochu tavil.
Ještě doplnění, pokud by tam byl přímotop instalován natrvalo, je lepší místo zásuvky a zástrčky použít nějakou svorkovnici, ty mají zpravidla daleko menší přechodový odpory než zásuvka se zástrčkou a proto se to nezahřívá a netaví.