Nepíšete, jaké jsou zkušenosti z minula, ale na vině může být velká tlaková ztráta u kombinovaných okruhů (radiátor + podlaha) a protože ostatní okruhy jsou snadněji průchodné, tlak oběhovky jde tam...
Pokud je ověřeno, že pracuje oběhové čerpadlo (přepnout na nejvyšší výkon), tak postupně zavírejte ty okruhy,které topí nejvíc. Zbude tak dost tlaku a průtoku na procirkulování těch okruhů, co "mrznou" (a asi je v nich bublinka vzduchu). Po "roztopení" těch neposlušných pak otevírejte ostatní okruhy opět postupně. Cílem by měl být stav, kdy vracečky ze všech stejných okruhů (tedy všechny radiátorové)jsou stejně teplé = cirkulace je rovnoměrná v celé topné soustavě. Pak můžete snižovat výkon oběhového čerpadla tak, aby rozdíl mezi stoupačkou a vracečkou byl cca 15-20°C (u čisté podlahovky kolem 1Oti).