Prosím Vás o radu. Pří nově udělaném rozvodu topení nastal problém s posledním radiátorem, při otevření všech radiátoru nehřeje. Mám pec na tuhá paliva, expanzní nádobu, čerpadlo.. Nevím zda nemůže být problém v tom že kotel je vedle v budově cca 2,5m a potrubí ten kousek vedu v zemi... Nebo slabé čerpadlo? Pokud zavřu všechny radiátory tak hřeje. Děkuji

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Pokud máte problém s topením přenechte to odborníkům www.topeni-lb.cz nový
topeni 16.02.2015 00:07
topeni
Dobrý den,pokud si musíte touto cestou propagovat bezplatně svoji reklamu,tak jako firma nebudete ni… poslední
Lubomír 16.02.2015 11:16
Lubomír

Dobrý den,pokud si musíte touto cestou propagovat bezplatně svoji reklamu,tak jako firma nebudete nic moc,pokud na to nemáte,tak budete neprosperující,nežádaní a to proč???:-)
Jinak souhlasím s panem Milanem a s dalšími,kteří doporučují překontrolovat celý okruh včetně důkladného odvzdušnění.Je to trošku piplačka,ale přináší své ovoce,před více než třiceti lety jsem si prošel školením,které se této problematiky týkalo a na jeho základě seřídil spoustu topných soustav,které před tím špatně fungovaly a světe div se,topí dobře a celá tělesa stejnoměrně.
Hlavně se zaměřte na zákeřná místa,kde je rozvod a mohou být vzduchové pytle,ono to topí,ale jen někde,jak uvedli ti přede mnou v místech nejmenšího odporu to prostě topí.Někdy odvzdušňování trvá dlouho,podobně jako při zalévání čerpadla na vodu,než se chytne a funguje tak jak má.:-)