Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Oběhové čerpadlo PICCOLA neběží

Nevím o žádné zátce na této Picole ani že by se na něco dalo tlačit. Odvzdušňovací šroub je skutečně mimo střed, vyplývá z vnitřní konstrukce. Dole to z důlkem nepovolovat, tamtudy se rozebírá, nepovolovat připojené k vodě, nebo se to rozpadne ve dví a potopa jistá. Ano, je to imbus. Picola se rozebírá takto:
Vyndáme jí z potrubí a dáme na stůl. Zcela vyšroubujeme odvzdušňovák a vyjmem podložky. Odšroubujeme tři šroubky na štítku a štítek sundáme. Pod ním je uprostřed imbusový šroub. Nejprve ale odšroubujeme imbus zespoda, tím uvolníme spodní kryt (odklepneme paličkou), pak teprve horní a vyjmeme rotor s turbínkou a stator s cívkou. Celé to očistíme, hřídelku můžeme vzít jemným smirkem (číslo 500) aby se očistila od sajrajtu. Bacha, nic se nemaže, je to "mazáno" oběhovou vodou. Když skládáme, nejprve horní imbus a dotáhnout pak spodní. Opačným postupem do picoly nateče a můžeme jí zahodit. Bacha, nezapomenout na případná těsnění (nejnovější model byl samosvorný bez těsnění). Pak dáme horní štítek (nebo taky ne, je tam jen pro parádu) a nezapomeneme na odvdušňovák. Picola má být namontována svisla, pak není třeba odvzdušňovat, odvzdušní se automaticky.

Jestli se Picola točí poznáme, když na ní položíme ruku, musí se jemně chvět.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny