Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
elektrická vedení se dimenzují následovně: 1) zjistit / stanovit elektrický příkon obvodu a napětí 2… poslední
mirektatra 23.11.2014 19:56
mirektatra

elektrická vedení se dimenzují následovně:
1) zjistit / stanovit elektrický příkon obvodu a napětí
2) stanovit PROUDové zatížení a jištění obvodu (impedance ochranné smyčky, pokud je předepsána ochrana, přetížení při rozběhu, přípustné úbytky napětí...)
3) posoudit uložení vedení (ochlazování vodiče), zvolit vhodnou izolaci s ohledem na použití a prostředí
4) stanovit průžez vodiče a jeho materiál
5) provést výpočet pro kontrolu oteplení, impedance, funkce ochran.

Závěr: Pro dimenzování vodiče není dostatečným údajem příkon spotřebiče, ale především jeho PROUD

(pokud nemáte základní elektrotechnické znalosti, pak pro příklad: žárovka 12V 120W - proud 10A, žárovka 230V 120W cca 0,5A )

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru