elektrická vedení se dimenzují následovně:
1) zjistit / stanovit elektrický příkon obvodu a napětí
2) stanovit PROUDové zatížení a jištění obvodu (impedance ochranné smyčky, pokud je předepsána ochrana, přetížení při rozběhu, přípustné úbytky napětí...)
3) posoudit uložení vedení (ochlazování vodiče), zvolit vhodnou izolaci s ohledem na použití a prostředí
4) stanovit průžez vodiče a jeho materiál
5) provést výpočet pro kontrolu oteplení, impedance, funkce ochran.
Závěr: Pro dimenzování vodiče není dostatečným údajem příkon spotřebiče, ale především jeho PROUD
(pokud nemáte základní elektrotechnické znalosti, pak pro příklad: žárovka 12V 120W - proud 10A, žárovka 230V 120W cca 0,5A )