Zdravím, nastěhovali jsme se do domku s uzavřenou topnou soustavou s expanzkou a oběžným čerpadlem. Nevím jaký je v expanzce poměr vody a vzduchu a jak je natlakovaná, ale manometr na potrubí (je mezi expanzkou a kotlem) ukazuje cca 0,7 bar. Různě jsem hledal v diskuzích správný postup, ale stejně, jistý si úplně nejsem...

Můžu postupovat podle tohoto návodu? Tento postup je bez kompletního vypuštění vody ze soustavy.

1) Vypneme topení a otevřeme odvzdušňovací šroub v nejvyšším místě - chvíli nám bude vytékat voda.
2) Natlakujeme expanzku pumpičkou o max. 0,3 baru více než je výška vodního sloupce - u mě je výška okolo 6 m, takže dotlakuju nebo upustím vzduch na cca 0,8 bar.
3) Začneme dopouštět vodu do soustavy do té doby, než začne vytékat v nejvyšším odvzdušňovacím místě (šroubu).
4) Zavřeme odvdušňovací šroub v nejvyšším místě.
5) Dopustíme systém vodou, aby manometr ukazoval tlak o 0,2-0,3 bar vyšší než je tlak expanzky. Takže u mě doplním vodou na cca 1 bar.
6) Odvzušníme radiátory.


K bodu 2) Když budu tlakovat expanzku, tak ten tlak 0,8 bar mi bude ukazovat manometr, kterým si budu měřit tlak v expanzce (nasadím si ho na ventilek a budu měřit) nebo se můžu orientovat i podle toho na potrubí?