Zdá sa, že Tvoj popis takmer do bodky kopíruje situáciu u mňa...
Riešil som to nasledovne:
1. Komplet vypustiť systém
2. Natlakovanie expanzky na 1 bar (tie hodnoty tlaku o 0,2-0,3 bar sú v poriadku, ale v expanzke nemá byť tlak menší ako 1bar)
3. Napustenie systému vodou - tlak v manometri na kotli musí ukazovať 1,2 bar (za studena)
4. Odvzdušnenie celej sústavy (za studena všetky radiátory od hora až dole)
5. Kontrola tlaku v manometri na kotli (prípadne dopustenie vody na tlak 1,2 bar)
6. Zapnutie kotla (kotol sa nerozbehol - vadný automatický odvzdušňovací ventil - kúpa nového cca 6,- Eur a výmena)
7. Znovu zapnutie kotla - kotol krásne beží
8. Zohriatie vykurovacej vody na cca 90 st. - dôjde k tzv. "odplyneniu"
9. Kontrola radiátorov - prípadne odvzdušnenie
Keďže tomu prd rozumiem, môže byť môj postup nesprávny, ale "trápil" som sa s tým pekne dlho až to nakoniec funguje ako má...