Opakuji: SKLON křivky vyjadřuje CARAKTERISTIKU budovy, VÝŠKA "umístění" takto skloněné křivky vyjadřuje úniky tepla z budovy v poměru k výkonu topné soustavy, v závislosti na požadavcích na úroveň tepelné pohody od uživatele.
Nastavení sklonu křivky:
Příklad: Je-li doma přetopeno při venkovních teplotách kolem -10C a současně nedotopeno při + 10C, je křivka příliš strmá. Regulace vypočítala na základě venkovní teploty -10C, že je třeba vzšší teploty topné vody, než je skutečná potřeba uživatele. Jestliže křivku skloníme, uděláme plochou, sníží se teplota topné vody při + 10C i při -10C - křivka se celá posune dolů. Pokud pak bude stejně nedotopeno při -10C i při +10C, je třeba zvětšit VÝŠKU křivky, ale její SKLON bude správný.
Nastavení výšky křivky:
Příklad: Je-li přetopeno při +10C i při -10C (např. teplota v obýváku bude u obou venkovních teplot + 28C), je křivka příliš vysoko, ale sklon je dobrý. Taková topná soustava je dimenzovaná tak, že s menší teplotou topné vody dokáže budovu vytopit na požadovanou teplotu (typické pro podlahové topení). Teplotu lze snížit v celém rozsahu regulace, zmenšením výšky "umístění" křivky.
Úsporný provoz: Náklady na topení jsou závislé na rozdílu teplot venku a uvnitř a na úniku tepla z budovy (tzv. tepelné ztráty při stanovené vnější a vnitřní teplotě). Únik je dán konstrukcí budovy - s tím nehnete snadno. Rozdíl teplot dokážete ovlivnit pouze UVNITŘ budovy. Pokud tedy chcete spořit, nastavte správně SKLON křivky tak, aby teplota uvnitř byla vyrovnaná bez ohledu na venkovní teplotu a VÝŠKU křivky tak, aby nedošlo k nedotápění, ale pobyt v budově byl ještě příjenmý - komfortní teplota- při jakékoliv venkovní teplotě. Komfortní teplota je ve značné míře dána osobními návyky uživatelů - tam je Váš hlavní prostor pro úspory.