Toroidní trafo vyhazuje pojistky
Zdravím.. koupil jsem si Toroidní trafo (TR-T300/2x29v) a když ho připojím do zásuvky jen na zkoušku na prázdno na vývody (RED-RED) který jsou napájecí tak mi to vyhodí Hl. jistič v bytě.. když dám k trafu na přívod 230V samostatný jistič tak zajiskří a spadne po zapojení trafa.. Je to trafo v háji? nebo něco dělám špatně?
změřit vinutí odpor..
4,6 omhů
to je málo mělo by to mít tak kolem 100, na kolik je ten primár Volt, 230? tak je to málo..
relkamovat, tady spíš vyměnit jestli jsi to právě koupil..
a nechat připojit ve kšeftě..
Tady je problém že já jsem to koupil přes internet.. z GME.cz takže jim to pošlu zpět dobře?
Jistič máš asi vyp. charakter. B zkus výměnu za stejný jistič ale vyp. char. C nebo D.
Nemá smysl.. zkoušel jsem i 6A pojistky a přepálily se :)
čistě náááhodou, nemáte zkratovaný sekundár?