elektroměrový rozvaděč..měnit či ne
Dobrý den,mám následující problém, zatepluji fasádu,v níž je umístěn elektroměrový rozvaděč (plechová skříňka 1000x50xX mm ve zdi)...vzhledem k tomu,že jsem měnil elektro jdoucí k elektroměru, byl jsem nucen rozblombovat elektroměr...budu měnit 3 staré pojistky za jistič 3x25A..ve skříni je dřevěná deska na,které je umístěn "pouze " elektroměr,3 pojistky a HDO..lze skříň nějak upravit (např. do neobsazené poloviny nalepit polystyren)?
Pokud jsi poškodil plombu u elektroměru, doporučuji ti zavolat rozvodné závody a vyřešit to s nimi (možná ti poradí i s tím rozvaděčem). Nebo by ti mohli naúčtovat všechnu elektřinu co se jim někde ztratila.
drevené desce se divit nebudu pokud pújde o stavení na Ruském Sibiri, no slyšel jsem že tam si hlavu s elektromerem nelámou, prej netuší o existenci podobných prístrojú.
- porušení plomby na elektromeru je dnes potencionálne velikej problém, zvedni telefon a nahlas tuto skutečnost na rozvodný závod, prijede technik, obhlídne stav, porovnají se záznamy stavú a uvidíš jaká čísla budou akceptovat
- pokud deska je skutečne drevená a není to pertinax, technik Tvojí prípojku zruší pro nevyhovujíci stav, budeš rešit umístení elektromeru úplne novou skríni a Tvúj dotaz zde je zbytečný
...
Dobrý den,
EONu TO NAHLÁSIL JIŽ ELEKTRIKÁŘ...
Pokud neprovádíte žádnou změnu na měření, ani změnu sazby, není z Vaší strany důvod měnit cokoliv a energetika má jen omezenou možnost přimět Vás změnit stav, který kdysi schválila k provozu - tedy i kdysi vyhovující dřevěné, pak černé "plastové", elektroměrové desky. Pokud ale COKOLIV změníte - tedy i sazbu, nebo jistící prvek před elektroměrem (podle starých předpisů to byly i pojistky a hlavní 3f vypínač), budou vyžadovat uvedení do stavu vyhovujícího SOUČASNÝM předpisům - je to jejich příležitost po X letech a na X let. K tomu ale vydají stanovisko a Vy jste POVINEN před zásahem do neměřené části a měřícího zařízení o to stanovisko požádat.
Suma sumárum: Podle mne se nevyhnete rekonstrukci s výměnou elektroměrového rozvaděče a jeho umístěním na veřejně přístupném místě - na hranici pozemku s obecní cestou, protože jste do toho začal rýpat .
Já bych se pokusil domluvit na instalaci plastové /šedé/ "dvoukřížové" elektroměrové desky s předepsaným osazením a pokud Vám esteticky vyhovuje "metrová skříň", pak je to nejlevnější řešení. Jinak se musí skříň upravit a to asi ve zdi nepůjde - tedy nový rozvaděč za bratru 5000,-, ale plastový a na věky bezúdržbový.