Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Propojení "pětikolík na čtyřkolík"

pokud instalace 400V v objektu je provedena 4 dráty, tedy bez samostatného vedení ochranného vodiče, "žluto-zelený, PEN " a pracovní nuly " modrý, "N", nedeláš žádnou chybu pokud v propojovacím kabelu co má na jednom konci 4-kolík samce a na druhém konci 5-kolík samici, u samice propojíš díru "N" s dírou "PEN", funkce ochrany pred nebezpečným dotykovým napetím je zachována, proste je to tak, jako to bylo v dobe kdy 5-kolíkové zásuvky/zástrčky nebyly, na stroji by byl 4-kolík samec


Pokud jsi ucítil ránu neco ale v porádku není, "ukostrená" kovová hoblovka se nemúže nabít statickou elektrinou, není to možné, je to blbost pokud to nekdo napsal, statickou elektrinou se ale múže nabít Tvé telo. To možné je. Bylo by treba znát více o okolnostech za jakých jsi ucítil výboj

Samozrejme závadu vyloučit nelze, možná je vše, propojení kovových části u stroje nemusí být v porádku, možná pospojováni "nuláku" u rozvodu 400V není v porádku, revizní technik má na tohle merák, šikovné udelátko to je, pripojí merák na zásuvku a vybije náboj z kondenzátoru co je v meráku do obvodu a pritom mu to odmerí impedanci zemníci smyčky, rychlá a presná metoda.

Pokud máš podezrení, domluv si nejakého elektrikáre ať k Tobe zaskočí. Je to záležitost na 10-20 minut, dle povahy elektrikáre, tedy zda s oblibou vede rozhovory, je zvídavej a tak, samotné odmerení je totiž záležitost minuty i s vybránim prístroje z brašny.

... :puff:

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny