Projeví se úbytkem PRŮTOKU vody, pokud pustíte i druhý kohoutek? Chová se to stejně u teplé i u studené vody? Mají stejný problém i ostatní byty na stejném poschodí?
Možné příčiny:
1 pokud se jedná pouze o teplou vodu, studená je výrazně lepší:
-ucpaný pojistný ventil před bojlerem (někdy obsahuje sítko)
-ucpané sítko na výstupu ze zdi do baterie - i u studené vody, ale neprojeví se pokles při otevení jiné baterie

2 pokud se jedná o obě vody, ale jiné byty jsou O.K. :
-znečištěné sítko u vodoměru, nebo neúplně otevřený hlavní přívodní ventil
-špatně provedené rozvody, kdy v některém spoji je snížený průtok zataveným materiálem. Do jisté míry je možné zkoušením průtoků identifikovat místo zúžení, případně stetoskopem naslouchat ve spojích a ventilech, při plně otevřeném výtoku vody