Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem spínání hdo fází

dobrý den,rád bych se zeptal nějakého odborníka elektrikáře jak mám zapojit stykač ovlaádaný fází a né nulou,odkud tu fázi mám vzít, mohu ji si jí vzít z jiného stykače z jiného rozvaděče?
děkuji za odpověd

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
HDO přijímač sepne "nulák" ve chvíli, kdy dostane impulz k "povolení" řízených spotřebičů. Tento spí…
mirektatra 19.07.2014 04:17
mirektatra
Vím, že se jedná o starou diskuzi, ale třeba .... Chápu, že se HDO a cívka stykače musí napájet ze s…
zeas 24.02.2015 22:53
zeas
Ano, je to jedno. Zmíněný stykač si můžeme představit jako zesilovač: Jedním zcela samostatným obvod…
mirektatra 25.02.2015 09:36
mirektatra
mirektatra popsal vše téměř dokonale, zbývá dodat, že stykač - nebo pomocné relé - se připojují vždy…
otovo 25.02.2015 12:40
otovo
... nebo vždy k L2, nebo vždy k L3, ale ve "společném obvodu ovládáni nulou" vždy k jedné a té stejn…
mirektatra 25.02.2015 12:51
mirektatra
A proto mají různé fáze také různě barevné značení (hnědá,černá,šedá). Už ve školce se přeci děti uč… poslední
Wolve 26.02.2015 22:14
Wolve

HDO přijímač sepne "nulák" ve chvíli, kdy dostane impulz k "povolení" řízených spotřebičů. Tento spínaný "nulák" umožňuje sepnutí stykače v kterémkoliv dalším rozvaděči, kde je stykač instalován. NEZBYTNOU PODMÍNKOU SPRÁVNÉ FUNKCE spotřebičů "ovládaných společně" nulákem, je jejich napájení ze stejné fáze !!! :!:. Pro správnou funkci celého systému je tedy BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ SPOLEHLIVĚ ZAJISTIT, aby ze stejné fáze bylo napájeno HDO, všechny stykače ve všech rozvaděčích, pro elektrokotel i bojlery... bez ohledu na to, ve kterém rozvaděči jsou umístěny :!:
Ve kterémkoliv místě instalace (ve kterémkoliv z podružných rozvaděčů) tedy SPOLEHLIVĚ najdeme stejnou fázi, kterou je u elektroměru napájeno HDO a z ní "odbočíme" jistič "ovládání stykače bojleru" (zpravidla max 6A) a spojíme jej s jedním vývodem cívky stykače. Druhý vývod cívky bude spojen s "nulákem" ovládaným z HDO. Stykač tedy sepne až když k trvale připojené fázi "obdrží" také "nulu" spínanou HDO. K rozepnutí dojde, když HDO odepne "nulák" a všechny stykače pak jsou napájeny ze stejné fáze a tedy mezi nimi není rozdíl napětí. (je to stejné, jako když sedí řada vlaštovek na drátě :-) )
Pokud nedodržíte podmínku napájení ze stejné fáze, dojde k poruše až při vypnutí stykače, kdy je rozepnut "nulák" a zůstávají trvale připojené (chybně připojené) rozdílné fáze, které napájejí dál stykače a tedy je částečně, či úplně "zapojí do hvězdy". Stykače pak nerozepnou vůbec, nebo jen některé z nich, dál jsou však napájeny sníženým napětím, nemají tedy "sílu" přidržet kontakty a po chvíli se jejich cívky spálí :.(
Je to dosti podrobné vysvětlení pro lajka? Elektrikář toto ovládá bezpečně...

Ano, je to jedno. Zmíněný stykač si můžeme představit jako zesilovač: Jedním zcela samostatným obvodem (s malým proudem) ovládáme cívku, která provede sepnutí jiného zcela samostatného a nezávislého obvodu s velkým proudem, nebo třeba i jiným napětím - např. 3f. elektroohřev...

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru