HDO přijímač sepne "nulák" ve chvíli, kdy dostane impulz k "povolení" řízených spotřebičů. Tento spínaný "nulák" umožňuje sepnutí stykače v kterémkoliv dalším rozvaděči, kde je stykač instalován. NEZBYTNOU PODMÍNKOU SPRÁVNÉ FUNKCE spotřebičů "ovládaných společně" nulákem, je jejich napájení ze stejné fáze !!! . Pro správnou funkci celého systému je tedy BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ SPOLEHLIVĚ ZAJISTIT, aby ze stejné fáze bylo napájeno HDO, všechny stykače ve všech rozvaděčích, pro elektrokotel i bojlery... bez ohledu na to, ve kterém rozvaděči jsou umístěny
Ve kterémkoliv místě instalace (ve kterémkoliv z podružných rozvaděčů) tedy SPOLEHLIVĚ najdeme stejnou fázi, kterou je u elektroměru napájeno HDO a z ní "odbočíme" jistič "ovládání stykače bojleru" (zpravidla max 6A) a spojíme jej s jedním vývodem cívky stykače. Druhý vývod cívky bude spojen s "nulákem" ovládaným z HDO. Stykač tedy sepne až když k trvale připojené fázi "obdrží" také "nulu" spínanou HDO. K rozepnutí dojde, když HDO odepne "nulák" a všechny stykače pak jsou napájeny ze stejné fáze a tedy mezi nimi není rozdíl napětí. (je to stejné, jako když sedí řada vlaštovek na drátě )
Pokud nedodržíte podmínku napájení ze stejné fáze, dojde k poruše až při vypnutí stykače, kdy je rozepnut "nulák" a zůstávají trvale připojené (chybně připojené) rozdílné fáze, které napájejí dál stykače a tedy je částečně, či úplně "zapojí do hvězdy". Stykače pak nerozepnou vůbec, nebo jen některé z nich, dál jsou však napájeny sníženým napětím, nemají tedy "sílu" přidržet kontakty a po chvíli se jejich cívky spálí
Je to dosti podrobné vysvětlení pro lajka? Elektrikář toto ovládá bezpečně...