Pro mne je v dotazu k zodpovědné radě málo informací. Ideální by bylo zapojit záznamové zařízení, které bude dlouhodobě /nejméně týden/ monitorovat napěťové i proudové poměry v bytě. To je drahé a proto je třeba zjistit:
1) poblikávají světla současně všechna? Nebo současně všechny stejné druhy žárovek ... úsporek...LEDky nikdy... ? Nebo nezávisle na sobě různě, případně pouze jeden obvod (jednoho vypínání)? A co lampa zapojená do zásuvky?
2) jev je patrný nejčastěji ve stejnou denní dobu, jen v pracovní dny, jen o víkendech... pozdě v noci nikdy...
3) máte jednofázový elektroměr -(jednopólový hlavní jistič bytu o šířce do 2cm) ?
Nemyslím si, že by to mělo být nějak kritické - spíše obtěžující, ale pokud je to závada, je nutné ji odhalit a odstranit. K tomu, zda se jedná o závadu, nebo "vlastnost" Vašeho odběrného místa, směřují moje dotazy.