Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zapojení dvou čerpadel - elekrika

Zdravíčko, mám dotaz ohledně zapojení čerpadel ve studni.
Je zde velká nautila na 380V(400V) dotažený kabel 4 vodiče.
A teď otázka, vedení je 0,5km (takže nemůžu přidat kabel)
Je realné přidat do studny čerpadlo (220V jen fáze, nula) aby byla zachována funkčnost obou čerpadel a já si mohl do zásuvky zapínat pouze to co potřebuju z domu.
čerpadla nepojedou nikdy naráz. Díky za info.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
Tak, jak současné zapojení popisujete, nelze volit použití jednoho z čerpadel z domu bez toho, aby v…
mirektatra 03.07.2014 14:08
mirektatra
Mne to přijde zbytečně složitý, v poho to vyřeší jeden stykač na L2-L3, nebo L2-PEN resp. L3-PEN ;-)…
Uroboros 04.07.2014 09:55
Uroboros
Naktresli schema :-). A uvědom si, jaký výkon elektromotoru lze spínat pomocnými kontakty stykače :-…
mirektatra 05.07.2014 00:37
mirektatra
Na kreslení nemam náladu a ani proficad si kvůli tomu instalovat nebudu. Pomocný kontakty vydrží to…
Uroboros 05.07.2014 09:42
Uroboros
Kreslit se dá i v ofisu a RP92 má kontakty na 6A neindukční zátěže, podobně jako většina stykačů roz…
mirektatra 05.07.2014 23:49
mirektatra
Bez spolupráce tazatele a uvedení výkonu čerpadel nemá smysl vymýšlet konkrétní řešení ;-). To čerpa… poslední
Uroboros 06.07.2014 13:06
Uroboros

Tak, jak současné zapojení popisujete, nelze volit použití jednoho z čerpadel z domu bez toho, aby v rozvaděči u studny nebylo zařízení k rozpoznání toho, co potřebujete spustit. Chcete to podstoupit? :-)
Tak tady máte schémátko, které dá během chvíle dohromady každý vyučený elektrikář :puff:
Ještě připomínám, že toto zapojení nelze použít tam, kde je instalován proudový chránič ! Ten by musel být umístěn samostatně pro zařízení v rozvaděči u studny.

Mne to přijde zbytečně složitý, v poho to vyřeší jeden stykač na L2-L3, nebo L2-PEN resp. L3-PEN ;-), vždy má kontakty spínací i rozpínací (v podstatě stačí při sepnutí velkýho čerpadla rozepnout L1 k malýmu čerpadlu).

Tj. logika: Malé čerpadlo je zapojené vždy, když není zapojeno velké. Nač plýtvat další stykač?

Na kreslení nemam náladu a ani proficad si kvůli tomu instalovat nebudu.

Pomocný kontakty vydrží tolik, kolik člověk potřebuje, jen si podle toho člověk musí koupit příslušný stykač... 2A,6A,10A,16A, není problém. Nicméně vhodnější by bylo sehnat přepínací stykač resp. relé např RP92.
Taky by to chtělo znát výkon čerpadel.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru